Dozent hat geschrieben:
Durch den zusätzlichen Stecker könnte der Übergangswiderstand für den Schutzleiter zu groß werden?
Das kann ich mir, ehrlich gesagt, kaum vorstellen. Es reicht doch schon, wenn 30 mA über den Schutzleiter abgeführt werden – dann fliegt der FI und unterbricht den Stromkreis.
Oder verstehe ich dich falsch?
Daniel
Hallo Daniel
bei Steckkontakten gibt es immer Übergangswiederstände. Deshalb ist die Kaskadierung ja auch nicht zulässig. Rechnerisch wird es wohl mehr als die drei Stecker hintereinander benötigen, praktisch kommt sowas wegen ggf. nicht ganz sauberer Verbindungen schneller tum tragen.
Zum FI oder RCD, die 30mA sind der Auslösestrom. Das heist nicht, dass der Strom auf 30 mA begrenzt ist sondern dass dann der RCD auslöst. Innerhalb der Schaltzeit von 30 mS kann der volle Strom (Körper ca 1000 Ohm also 230 mA) durch den Körper strömen. In dem Fall ist es sehr relevant ob du der Weg des geringeren Widerstands bist oder der Schutzleiter. (Im Realfall ist es eine Parallelschaltung und der Strom teilt sich den weg)
Zudem kann ein Fehler in Gerät A an deinem Mehrfachstecker ggf am Gehäuse von Gerät B wirksam werden.
Wie gesagt, es ist durchaus machbar, aber vermutlich wird Festool sich im Fehlerfall auf nicht bestimmungsgemäße Verwendung berufen. Daher ist das dann das eigene Risiko.
… Wir von der BG raten ja nicht umsonst davon ab, weil die Schadensschwere im Fall des Wirksamwerdens einfach final sein kann.
Alternativ ist für das Zweite Gerät am Staubsauger auch das Bluetooth Modul zweckmäßig und auch flexibler nutzbar.
VG, Sebastian