Hi Christoph,
ich weiß ja nicht, ob dein Elektriker schon da war und dir zu einer Lösung geraten hat... Es hört sich so an, dass du das Kabel sowieso neu legst. Daher würde ich dir ein 5x16mm² empfehlen. Das kann mit bis zu 63A belastet werden und bei einer Länge von 35 Metern in den genannten Bereichen in denen es verlegt wird bei Häufung 1, sprich das Kabel liegt alleine (die Häufung, also wieviele Kabel liegen unmittelbar nebeneinander/aufeinander, ist bei der Dimensionierung auch sehr wichtig und nicht zu verachten!). Weiter interessiert bei der Dimensionierung immer nur der schlechteste Fall der Leitung. Auch wenn dieser Fall nur auf einer Strecke von 1m vorliegt, muss die Leitung für diesen einen Meter dimensioniert werden. Es bringt ja nichts, wenn 34m top ausgelegt sind und dieser eine Meter versagt, denn kaputt ist kaputt!
Bei 6A für den Drehstrom würde ich ja noch mitmachen, da werde ich normal nicht drüber weg kommen.
ich weiß nicht wie du auf die 6A kommst. 3,5kW bei Drehstrom entsprechen einem Strom von 9,76A bei einem Cos-Phi von 0.9. Der Cos-Phi müsste bei den entsprechenden Maschinen auf dem Typenschild angegeben sein. Bei einem Cos-Phi von 0,8 liegen wir schon bei 10,98A! Und ein Motor hat immer einen Cos-Phi zur Folge.
Es blieben also 3 Phasen mit 10A übrig, die ich nutzen könnte
Auch nicht ganz richtig, denn du musst immer die Selektivität zur Vorsicherung im Auge behalten.
Faustformel: Vorsicherung 2 Größen größer als folgende Sicherung.
ein 10A Leitungsschutzschalter ist nicht selektiv zur einer 16A Schmelzsicherung, das kann ich dir direkt sagen.
Aber ist das wirklich so? Der Neutralleiter in der Zuleitung wird ja nach der Aufteilung in 3 230V Stränge unsymmetrisch - und damit wohlmöglich weit übe 16A - belastet, das sagt mir zumindest mein Laiengehirn dazu.
Absolut richtig! 2 Phasen mit 16A belastet, eine Phase mit 0A belastet, haben in jedem Fall mehr als 16A auf dem Neutralleiter zur Folge! Das ist die schlechteste Lösung überhaupt!
Ich rate dir also beim Querschnitt nicht zu geizen! Denn nichts wandelt sich in einem Gebäude mehr als die Elektrotechnische Anlage, da ist Reserve das A&O. In einer Werkstatt noch viel mehr, denn da wird laufend hier und dort noch was angeschafft bzw. geändert. Selten macht sich da wer Gedanken über die Leitungslängen und deren Belastung.