Klaus hat geschrieben:Dazu hat die Schublade geklemmt als die Tage kälter und trockener geworden sind. War recht einfach zu beheben aber hat mich doch erstaunt, wieviel Luft da notwendig ist.
Auf den 500mm in der Breite macht das also gut 3mm aus und verursacht oben genannte Zustände. Mal schauen, ob die Dehnfuge dann im Sommer reisst und die Schublade unten raus fällt ...
Ich finde das auch immer erstaunlich – man unterschätzt das leicht – weshalb ich mir bei größeren Möbelstücken angewöhnt habe, halt doch den Ingenieur auszupacken und zu rechnen:
Bei Sapeli beträgt das tangentiale Schwindmaß 0,35–0,32 Prozent pro Prozentpunkt Holzfeuchteänderung. Für den Innenbereichen geht man von 9+-3 Prozent Holzfeuchte aus. Wenn du beim Bau Holz mit 9 Prozent verarbeitest musst du also mit minimal 3 * 0,25 = 0,75% und maximal 3 * 0,32 = 0,96% von 500 mm rechnen, was einer Ausdehnung von 3,75–4,8 mm entspricht.
Das scheint so ziemlich genau das zu sein, was bei dir da nun rausgekommen ist. Was ja irgendwie auch beruhigend ist.
Grüße,
Daniel